        一富士变频器,木工后成型机器用,因员工倒水误入主干线管道,造成机器损坏。检查后发现压敏电阻损坏,型号23G471K。从厚膜基板分析,为整流桥部分用。原压敏电阻炸裂,只剩引脚部分(图标1位置)。图中共出现三个引脚部分,不确定连接位置(图标2部分)。检查图标2元件,类似为玻封装辉光放电器件(氖管)。请教各位,应该如何连接压敏电阻?
yangfan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 216 点
下载积分: 639 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2007-02-26
最后登录: 2014-11-27
查看yangfan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-02 15:42
其实这部分不是很主要
自己搭建一个电路就可以了