有个案子请各位老兄出谋怎么搞?
上一主题
下一主题
m046
学无止境
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
341 个
工控威望:
539 点
下载积分:
15137 分
在线时间: 668(小时)
注册时间:
2007-04-17
最后登录:
2024-11-13
查看m046的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-11-30 15:29
全看
|
小
中
大
接到个案子,要求在传送带上加个什么小装置来分选,传送带上有三个工作位分别独立操作计件的。由于计件作业主要追求速度加上疲劳1000个里面可能会有1-5个没装东西或只装一半,要求能用个什么东西分选出来。(主要是来料加工手工作业,利润低。要求成本要低。我只想到在传送带每个工作位装一个光纤和一个气嘴,光纤检测到有东西来就控制气嘴吹一下,气嘴的气压可调的,把没装东西的或只装一半的吹掉,装好的良品就流下去,考虑到手工作业产品的摆放没有规律性,可能造成每次吹的位置不同而形成漏选,比较纠结呵呵,请各位兄弟多指点一下怎么个方法能达到这种要求啊?
产品是铁氧体的,可以导磁)
没有装东西的外壳
只装了一半的产品
装好的合格品
待装的产品
学专业技能,交痛快朋友。喜欢我们的工控人家园。
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70397 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-13
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-12-01 12:02
全看
|
小
中
大
用基恩士的光电传感器检测。有铁氧体时肯定有高度,而未装的相当高度要低点。这个方法是需要解决塑料外壳与铁氧体之间的干扰问题,加装二个传感器一般可以解决此问题。至于没有放铁氧体的可以用气缸打掉方式。
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70397 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-13
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2010-12-01 16:09
全看
|
小
中
大
不好意思我理解是在合盒子前的检查过程。如果已经合起来了那个方式没有用。
我看过网上比较经典的案例。广州联合利化生产肥皂时,一个人曾经用“风扇”吹肥皂盒,把没有装肥皂的盒子吹掉方式。你看看是否适用。