说明:图中Y13和Y25分别是启动马达变频器和马达正转,Y31变频器控制马达停止。马达本身没有制单元,由变频器制动停车。

硬件:1.5KW马达和变频器一套,36孔转盘(套在马达上)、光电开关一套,

动作要求:通过马达齿轮拖动一张工作台,要求工作台能在设定的数值停止

问题:经过多次用上图程序测试,结果是每次马达都可以在停止在设定数值,但工作台实际位置不是每次都一样,有时会超过,有时会不到,相差50到500毫米不等

请问各路高手这是为何?
[ 此帖被jvckeyu在2010-11-30 18:33重新编辑 ]
heky
QQ 115525184 欢迎交流
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 228 点
下载积分: 441 分
在线时间: 92(小时)
注册时间: 2009-02-16
最后登录: 2023-12-19
查看heky的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-30 17:08
有问题啊 Y031 失电时,立马将 Y013失电
如果  难道在变频与马达间加了接触器?

这时马达就是自由滑动了吧?所以你才会机械误差 “相差50到500毫米不等” 这么离谱。

除非跟2楼所说,预定位置时减速,然后低速到位后停止,用段速就行。
http://fx1n-smart.taobao.com/  山寨PLC专卖