jvckeyu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 85 个
工控威望: 169 点
下载积分: 948 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2010-02-07
最后登录: 2023-09-18
查看jvckeyu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-30 13:14




说明:图中Y13和Y25分别是启动马达变频器和马达正转,Y31变频器控制马达停止。马达本身没有制单元,由变频器制动停车。

硬件:1.5KW马达和变频器一套,36孔转盘(套在马达上)、光电开关一套,

动作要求:通过马达齿轮拖动一张工作台,要求工作台能在设定的数值停止

问题:经过多次用上图程序测试,结果是每次马达都可以在停止在设定数值,但工作台实际位置不是每次都一样,有时会超过,有时会不到,相差50到500毫米不等

请问各路高手这是为何?
[ 此帖被jvckeyu在2010-11-30 18:33重新编辑 ]
飞龙舞天
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看飞龙舞天的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-15 20:38
能保证C235复位吗