楼主  发表于: 2010-11-30 13:14




说明:图中Y13和Y25分别是启动马达变频器和马达正转,Y31变频器控制马达停止。马达本身没有制单元,由变频器制动停车。

硬件:1.5KW马达和变频器一套,36孔转盘(套在马达上)、光电开关一套,

动作要求:通过马达齿轮拖动一张工作台,要求工作台能在设定的数值停止

问题:经过多次用上图程序测试,结果是每次马达都可以在停止在设定数值,但工作台实际位置不是每次都一样,有时会超过,有时会不到,相差50到500毫米不等

请问各路高手这是为何?
[ 此帖被jvckeyu在2010-11-30 18:33重新编辑 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9667 个
工控威望: 8564 点
下载积分: 16693 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-23
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-30 13:45
(一)
根据说明,Y13是马达?Y25是变频?
既然如此,为何又要分别控制两者?难道在变频与马达间加了接触器?如果这样做会损坏变频器的。
通常应该是把Y13接到变频器正转信号端子,Y25接到变频器启动信号端子。
(二)
为何梯形图右下角有中华工控网的LOGO?
(三)
变频器停止时不是马上停止的,肯定有减速时间的。
即使仅仅马达要停止(未用变频情况),也会根据惯性有所移动的。
所以在要求较高的时候,这种情况使用步进电机更合适。
(四)
第5步那里,C235应该是对应X0接的光电开关吧?直觉上我认为用M8000代替Y13好一些。
此外,虽然HSCS相当于中断处理,不受扫描周期影响,当C235等于185时Y31立即会输出。但得下一个扫描周期的时候Y13和Y25才会因为Y31的接通而关闭。这会导致一定的误差。误差的大小与电机速度,PLC扫描周期长短有关系。使用中断可能会好一些。