我有一个新买的plc 输入 端子上没有sys端子 只有24V 和com端  公共点接24v没反应  接com端子也没反应 求解         FX-2N 128MR ES/UL 输入端子上怎么没有SYS 端子
bigcg
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看bigcg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-30 18:57
看你的型号你可能是欧洲版的PLC,上面应该有+24V和0V ,应该这样配线:用COM与其中的0V或+24V想连接,然后可以用+24V或0V给端子(X0~X77)信号,注意:用+24V或0V其中的一个与COM联,然后是用另外一个与输入端子相连就给信号了。

说明一下:+24V和0V应该在PLC的左下角,配线的时候要特别注意这两个端子,不要配错了,会损坏PLC的。
bigcg
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看bigcg的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-30 19:00
这个问题我以前也碰到,就跟楼主说有一样,输入点怎么也点不亮。
bigcg
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看bigcg的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-12-01 06:20
拍张照片给我,我看一下。
发到dtams@163.com