15A的3P无熔丝断路器能否接5。5KW的电机
211开关
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 118 个
工控威望: 959 点
下载积分: 11619 分
在线时间: 794(小时)
注册时间: 2010-10-06
最后登录: 2024-11-19
查看211开关的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-10 20:20
不能用,DZ47小型断路器一般不能用作电机保护。如要用,5.5KW电流选32A以上