楼主  发表于: 2010-11-29 16:29
在网上下载了好几种的三菱通讯协议的资料(不同版本),可是实际用VB通过SC-09电缆对PLC操作时却不一样,后来来是找来了另外一种通讯协议才通讯上。
具体的通讯协议为:

手册:

ENQ    站号   PC号  指令  报文等待 字符A区  和校验

如果按这样的通讯方式去通讯,始终是错误

在网上找到另外一种是:
始 命令 首地址 位数 终 和校验
STX CMD GROUP ADDRESS BYTES ETX SUM
其中的地址算法:address=address*2+1000h
再转换成ASCII


这样通讯正常

现在的疑惑是:三菱的通讯协议到底是哪种,为什么按照书上协议却不能通讯?
有做过这方面的朋友指点一下。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9670 个
工控威望: 8567 点
下载积分: 16699 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-26
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-29 20:53
编程口的协议是网友们自己研究出来的,本来这东西是不公开的,但现在网上能搜索到一堆,

但使用232BD 485BD时,要看通讯手册:http://down.ymmfa.com/?id=47
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码