peidegin
触摸屏、PLC技术交流
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 842 个
工控威望: 3258 点
下载积分: 26322 分
在线时间: 1162(小时)
注册时间: 2009-05-21
最后登录: 2023-07-19
查看peidegin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-29 08:12
昨天去维修一切胶机,FX1S的PLC,读出程序时提示找不到END指令。里面的辅助继电器M的触点在没有驱动的情况下被置位,使机械不能运转。这个可能是厂家工程师在屏里面做了时间控制的,都可以理解。我强制辅助继电器M关后程序、机械能正常运转。但没有END指令是怎么回事呀?
[ 此帖被peidegin在2010-11-29 10:10重新编辑 ]
QQ:532904130
承接橡胶机械设备、水处理设备、贴标设备、铝箔封口设备、灌装设备、旋盖设备等电控系统设计及调试、并提供液压设备的液压系统和设备的改进 。
hongming
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 158 个
工控威望: 272 点
下载积分: 958 分
在线时间: 42(小时)
注册时间: 2010-11-10
最后登录: 2024-11-08
查看hongming的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-02 17:55
可能是以前的编写失误吧。在出问题之前你看过有END吗?现在的GX是不会出现这种情况的