从台达触摸屏输入时间数据(D500,D208),FX1N的PLC读取,比如输入100,100,则正确应该为T10计时10S,T40计时100S,但现在有另一台机子结果是T10计时100S,T40计时1000S。都是同样类型的设备,没检查什么问题,请教各位帮分析有哪写因素造成。
程序:
LD M8000
MOV D500 D600
MUL D208 K10 D300
LD M10
OUT T10 D600
OUT T40 D300
黑夜给了我黑色的眼睛,我却用来寻找光明……
分享
vancouva
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
222 个
工控威望:
397 点
下载积分:
4689 分
在线时间: 142(小时)
注册时间:
2007-04-10
最后登录:
2024-10-06
查看vancouva的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-11-29 18:33
全看
|
小
中
大
D500 D600
D208 K10 D300
d300里面乘以10.了所以D300就是1000转换成T40就是100S,而D600就是实际输入100转换成T10就是10S