我做的是一套自动焊接设备,当焊机启动时(只是启动,焊机还没有输出电流),PLC与触摸屏通讯被干扰,无法进行通讯。请问各位高手,这属于什么类型的干扰,怎么处理。
shaolinsi
佛曰:不可说
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 561 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 1554 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2010-05-04
最后登录: 2014-11-13
查看shaolinsi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-28 18:34
如果是成套设备并在保修期内,可找厂家来免费处理,过了保修期也可以找厂家来处理,估计要收费(想不收费,可以咬定他们产品质量有问题试试),自己做的的设备,可以把弱电接地与动力接地重新分开做,保证屏蔽可靠接地。