再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
注册时间: 2007-12-26
最后登录: 2024-05-05
查看再见理想的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-28 01:22
图片:
现在有一个这样的情况,用一个装置(无敌变频器)的集电极开路输出点(OUT1)去控制另一个装置(超级变频器)的输入点(IN1)。输出与输入是NPN型电路,都是使用用各自的+24V电源,那么是不是要把两个电路的COM点和+24V点短联上?
这样做电路可安全吗?
正确安全的方法是什么?用中继?
[img]Http://www.ymmfa.com/attachment/Mon_2311/18_25997_2865e2881f154e3.jpG[/img]
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 225 个
工控威望: 487 点
下载积分: 1128 分
在线时间: 678(小时)
注册时间: 2010-10-21
最后登录: 2024-11-18
查看萧风的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-28 11:29
怎么连接没用过,但是24v肯定不能连,要用只能用一个24v,com要连在一起。如果24v和COM两个都连得话,两个变频器的开关电源会相互干扰工作不正常的,
比如一个输出是24.5v,一个24v,那么24v的那个变频器开关电源就会工作不正常。因为24v的那个开关电源检测到24v偏高就会调低输出电压,会导致变频器开关电源的另外几组电压(cpu 及驱动)电压偏低。导致变频器不工作。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人
  • 學無止境