哪位高手能用最简洁最易懂的语言来说一下伺服控制器的电子齿轮比到底应该怎么去设置。比如电子齿轮比为65530比上3928,这是个什么样的概念。跟PLC发的脉冲的关系又是怎么回事?1比1是什么概念,1比2又是什么概念啊?大侠快帮帮忙。帮忙的谁有机会到大连来我请他吃饭。
木獬
花看堪折直须折,莫待无花空折枝。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 278 个
工控威望: 433 点
下载积分: 6037 分
在线时间: 253(小时)
注册时间: 2010-09-13
最后登录: 2024-12-24
查看木獬的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-27 08:36
你就把他想象成减速比,PLC发的脉冲数为X,电子齿轮比为Y,马达转一圈的脉冲(编码器的分辨率)Z.
那么X*Y就是马达收到的实际脉冲数,设置成X*Y=Z的时候正好是马达转一圈。
这样应该好理解吧。