我用的是三菱的MR-E-70A的伺服放大器,今天装配员把设备组合好,我调试的时候,伺服一直显示是   AL  32
我查了下是  过电流  ,说明书上有好几种可能:1,UVW线短接。2.,UVW线和地线短接,3伺服坏了
我是用万用表测得,没有短接的问题,伺服放大器也没有问题
然后我给伺服上电,一上电都正常,但一给伺服脉冲,他就显示AL 32
这是什么原因啊,这个问题困扰着我现在寝食难安啊
jg2628680
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 141 点
下载积分: 1335 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2010-08-18
最后登录: 2017-06-22
查看jg2628680的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-26 20:50
检查装配组合时,线有没有接错,如果线没有接错,一般是MR-E-70A驱动器坏了,惠州市技高科技销售,维修三菱伺服,技术支持---13556213286