楼主  发表于: 2010-11-25 18:21

找了一个旧的三菱触摸屏/型号是F940GOT--SWD--C.现在跟电脑通信时出现了0259报警/通信线用的是USB转RS232C接口,后面还接了一条FX-232CAB-1,是自己按照书上做的,通信口是COM1或CO4,传输速度是9600,两个口都试过都不行,跟PLC通信时用的COM4一切正常/想问一下大家电脑跟触屏通信是不是一定要用COM1口吗?触摸屏上要设定什么吗?要怎样设定呢/我的电脑有多个USB接口/要怎样来确定哪一个是COM1口呢/还是我的那条做的线有问题/请大家帮忙解答一下/谢谢各位!
广东
不断进取
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 158 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 187(小时)
注册时间: 2009-12-17
最后登录: 2024-03-05
查看广东的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-30 21:14