各位大侠好:
以下是小弟的设备:
伺服电机带动一个精密接触式仪表去测量一个工件的厚度,伺服电机的原点与工件的距离大概为200mm,由于此仪表的检测头太精密,所以当伺服电机带动仪表走到150mm的时候要减速,也就是说前150mm以100KP/S的速度进给,后50mm以20KP/S的速度进给去测量,就是说200mm之内有两个速度,小弟愚蠢只用定位模式做过一个速度的定位控制,请各位大侠给点迷津,多段速是不是用速度控制模式?如果用定位模式控制把它的减速时间加很大可以达到这个要求吗?请各位大侠给小弟一点指点,因为电机马上就要买回来了。感谢!
电工废话太多,直接上程序才是硬道理。诚交深圳及全国工控低手。
分享
smallnick
do good
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
329 个
工控威望:
1582 点
下载积分:
13569 分
在线时间: 707(小时)
注册时间:
2008-11-16
最后登录:
2021-07-18
查看smallnick的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-11-25 17:20
全看
|
小
中
大
到50mm的时候停止,更改速度20k,再启动,到达工件再改回100k,不就是位置控制!三个位置而已