楼主  发表于: 2010-11-25 13:48
情况是这样的:控制柜用的24VDC电源是通过开关电源从380VAC转换为24VDC的,控制柜上有DC24V的灯泡。刚通上380VAC电源的时候,灯泡亮了1分钟左右就灭了;测量了开关电源的输入端是380VAC,而输出端DC则很小,几乎为零。请问这是为什么啊?

380VAC是从电机的三相取了两相火线。

按照有些大哥说的我把负载断掉了,输出为18-19VDC,是不是开关电源坏了?
[ 此帖被wangqiang82在2010-11-25 17:17重新编辑 ]
工控学子
学无止境
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 207 个
工控威望: 510 点
下载积分: 810 分
在线时间: 106(小时)
注册时间: 2009-05-12
最后登录: 2023-09-02
查看工控学子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-26 19:52
你去找一个50V/1000UF的电解电容,(注意要分正负极,新电容短的那个脚是负极,长的那个是正极,或看电容外表有标记的那边是负极),把电容并在电源的正负极上,如果有所好转,那就是开关电源的输出端的滤波电容失效了;此电容失效会造成电源的负载能力下降或输出电压下降甚至对下一级造成干扰。