情况是这样的:控制柜用的24VDC电源是通过开关电源从380VAC转换为24VDC的,控制柜上有DC24V的灯泡。刚通上380VAC电源的时候,灯泡亮了1分钟左右就灭了;测量了开关电源的输入端是380VAC,而输出端DC则很小,几乎为零。请问这是为什么啊?

380VAC是从电机的三相取了两相火线。

按照有些大哥说的我把负载断掉了,输出为18-19VDC,是不是开关电源坏了?
[ 此帖被wangqiang82在2010-11-25 17:17重新编辑 ]
detect
小心慎言,莫走邪道
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 286 个
工控威望: 474 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2009-02-10
最后登录: 2015-03-29
查看detect的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-25 15:27
开关电源的DC输出端通常都有过载限流保护,负载短路或严重过载时就会切断输出,即使异常负载马上切除,起切断保护很可能仍将保持一段时间,380V输入DC24V输出的开关电源应该不多见吧,我没遇到过