情况是这样的:控制柜用的24VDC电源是通过开关电源从380VAC转换为24VDC的,控制柜上有DC24V的灯泡。刚通上380VAC电源的时候,灯泡亮了1分钟左右就灭了;测量了开关电源的输入端是380VAC,而输出端DC则很小,几乎为零。请问这是为什么啊?

380VAC是从电机的三相取了两相火线。

按照有些大哥说的我把负载断掉了,输出为18-19VDC,是不是开关电源坏了?
[ 此帖被wangqiang82在2010-11-25 17:17重新编辑 ]
shaolinsi
佛曰:不可说
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 561 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 1554 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2010-05-04
最后登录: 2014-11-13
查看shaolinsi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-26 09:09
380VAC变24VDC,比较少见,楼主可把电源拆开,先查下变压器变压是否有问题,再查交变直是否有问题,最后查稳压部分。如果不想麻烦就根据负载容量换个220VAC变24VDC的电源。楼主的那种真的很少见。