我现在在找关于LenZe电机自带编码器与西门子PLC接线的资料,有8根线.+, _, A, A-, B, B-, C, C-.电源接+, -.  A-接I0.0, B-接I0.1,可是正转正常,反转就不对了.(反转一周比正转一周脉冲少了).希望有知道原因的大哥能提供帮助...邮箱akang8612@126.com         QQ: 313611108
yuyangcr
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 191 个
工控威望: 308 点
下载积分: 523 分
在线时间: 160(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2024-12-05
查看yuyangcr的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-25 10:04
这种情况在国产编码器中常见 主要是轴承磨损导致码盘偏心 正反转所处偏心位置不同 这种情况就会漏计  要么你就试试不带负载时是否还继续丢脉冲