akang8612
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 393 个
工控威望: 420 点
下载积分: 3434 分
在线时间: 269(小时)
注册时间: 2011-10-14
最后登录: 2024-07-23
查看akang8612的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-24 22:24
我现在在找关于LenZe电机自带编码器与西门子PLC接线的资料,有8根线.+, _, A, A-, B, B-, C, C-.电源接+, -.  A-接I0.0, B-接I0.1,可是正转正常,反转就不对了.(反转一周比正转一周脉冲少了).希望有知道原因的大哥能提供帮助...邮箱akang8612@126.com         QQ: 313611108
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-11-16
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-25 09:58
这个吗,在理论上讲,正传反转时有可能出现一个脉冲的差别的,因为正传时候和反转时候的计数点都是在I0.0上升沿,正反转的计数点就成了一个高电平的对立两个边沿