f118
牛仔布染整电气,专业改造安装束状染色机,门富士设备QQ154
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 725 个
工控威望: 679 点
下载积分: 1740 分
在线时间: 285(小时)
注册时间: 2007-10-08
最后登录: 2024-07-26
查看f118的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-24 17:08
请高人指点,我们现在有一台伦茨伺服控制器在正常生产中突然报:P03跟随误差。我们经过更换伺服控制器,互换电机以及旋转变压器,互换控制线,怎么也排除不了故障。
已经确定伺服控制器的控制线路,电机,旋转变压器,电机线,没有故障。
确定控制器有病,请高人指点为何!谢谢!
很高兴认识你,我专搞牛仔染整电气,QQ1546974454,希望多来交流啊!
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21628 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-10-31
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-24 18:19
这种情况一般是负载过重引起的,用Lenze的参数设置软件检测一下驱动器运行时的电流是否在正常范围内以及负载是否发生突变等等;实时监事当前位置偏差,看看偏差是累积而成还是在运行过程中瞬间所致,累积而成的话可能是负载过重引起,瞬间所致的话则可能是负载有突变现象;以上都正常的则有可能是干扰所致,做好接地,使反馈线路原理动力线路试试。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人
    回忆依然最美
    一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1240 个
    工控威望: 2873 点
    下载积分: 21628 分
    在线时间: 1322(小时)
    注册时间: 2008-06-16
    最后登录: 2024-10-31
    查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-11-24 19:13
    引用
    引用第3楼梦梦于2010-11-24 18:41发表的  :
    把伺服报警清除端接通一下,清除报警,参数提高其转距(转距提升)

    真没见过伺服控制器还有转距提升这一参数的,可能是我孤陋寡闻了,呵呵!
    回忆依然最美
    一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1240 个
    工控威望: 2873 点
    下载积分: 21628 分
    在线时间: 1322(小时)
    注册时间: 2008-06-16
    最后登录: 2024-10-31
    查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-11-24 19:18
    引用
    引用第5楼f118于2010-11-24 19:11发表的  :
    谢谢各位的帮忙,但我们已经确认传动负载方面没有问题;增益也调高了,不管用;反馈回路已经检查了,电机和旋转变压器接在别的伺服控制器上没有问题,电机线的干扰也已经排除了!

    这样的话你只能按我说的方法检测一下伺服控制器了,不定时出故障一般都是比较难查的,一点点分析,慢慢来!
    回忆依然最美
    一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1240 个
    工控威望: 2873 点
    下载积分: 21628 分
    在线时间: 1322(小时)
    注册时间: 2008-06-16
    最后登录: 2024-10-31
    查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-11-24 20:57
    呵呵,这就算有进展了啊,起码证实了不是伺服控制器的问题,把故障范围缩小了很多,(Lenze的伺服控制器在同行业中是比较领先的,不可能那么垃圾,三个不可能全是坏的)那就得仔细检查传动部分了!不知楼主在做设备维修还是在调试刚开发出的设备,要是后者的活不排除伺服电机功率不够的可能!
    [ 此帖被回忆依然最美在2010-11-24 21:04重新编辑 ]