伦茨伺服控制器报P03跟随误差报警
上一主题
下一主题
f118
牛仔布染整电气,专业改造安装束状染色机,门富士设备QQ154
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
725 个
工控威望:
679 点
下载积分:
1740 分
在线时间: 285(小时)
注册时间:
2007-10-08
最后登录:
2024-07-26
查看f118的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-11-24 17:08
全看
|
小
中
大
请高人指点,我们现在有一台伦茨伺服控制器在正常生产中突然报:P03跟随误差。我们经过更换伺服控制器,互换电机以及旋转变压器,互换控制线,怎么也排除不了故障。
已经确定伺服控制器的控制线路,电机,旋转变压器,电机线,没有故障。
确定控制器有病,请高人指点为何!谢谢!
很高兴认识你,我专搞牛仔染整电气,QQ1546974454,希望多来交流啊!
分享
f118
牛仔布染整电气,专业改造安装束状染色机,门富士设备QQ154
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
725 个
工控威望:
679 点
下载积分:
1740 分
在线时间: 285(小时)
注册时间:
2007-10-08
最后登录:
2024-07-26
查看f118的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-11-24 19:11
全看
|
小
中
大
谢谢各位的帮忙,但我们已经确认传动负载方面没有问题;增益也调高了,不管用;反馈回路已经检查了,电机和旋转变压器接在别的伺服控制器上没有问题,电机线的干扰也已经排除了!
发表于: 2010-11-24 20:17
全看
|
小
中
大
哎,最苦恼的是我们更换了三个伺服控制器在这同一个地方报的是同一个警P03,没法办了!
发表于: 2010-11-25 14:05
全看
|
小
中
大
谢谢大家的热心,问题解决了!最后确认电机,编码器,伺服控制器,控制回路都没有问题!
问题在于伺服控制器的参数丢了!
发表于: 2010-11-25 14:08
全看
|
小
中
大
我们拷贝参数使用的是操作面板,不知何时丢的参数;故用此面板往伺服控制器拷贝参数时就会参数错误,出现了P03这样的错误!再次谢谢家园中的热心人!
发表于: 2010-11-25 14:10
全看
|
小
中
大
说明一下,我们这台伦茨伺服控制器是用在德国门富士预缩机上的小拉幅传动上的,同步控制要求很高!
很高兴认识你,我专搞牛仔染整电气,QQ1546974454,希望多来交流啊!