htdc
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看htdc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-24 14:16
我们这里现在限电挺严重的,一般的动力户只提供两相电源(380V)。可现在产量又挺紧的,我想用变频器,不知能否缺相使用?望高手指点!谢谢!电机15KW
工控组态
工控组态
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 250 个
工控威望: 1159 点
下载积分: 2943 分
在线时间: 325(小时)
注册时间: 2009-09-03
最后登录: 2024-11-14
查看工控组态的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-24 20:39
              15千瓦的电机,用22KW变频器可以使用,把缺相保护设置成不保护就可以了!