wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
注册时间: 2010-03-01
最后登录: 2024-09-02
查看wu32u2的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-24 08:35
PLC是台达ES2系列的,做防差错系统的,扫描枪扫10位的产品条形码,PLC读取时,经常漏掉一个,再扫描一次或几次能补上。不知道是什么原因,扫描枪应该没问题。是不是因为COM2COM3口中间的SG没接地?还是信号干扰?还是程序有问题?还是PLC质量问题?
成功的路上需要帮助
njaolian
新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
级别: VIP会员
精华主题: 2 篇
发帖数量: 452 个
工控威望: 2333 点
下载积分: 1985 分
在线时间: 211(小时)
注册时间: 2010-11-10
最后登录: 2024-12-25
查看njaolian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-03 12:50
我觉得不是干扰问题,总是漏掉一个,为什么不是漏掉两个呢??
程序再检查一下吧,PLC问题的可能性也不大
可以把程序弄上来请别人帮忙,或许问题早就解决了
楼主留言:
程序不大会有问题,在只有接收条形码扫描枪程序的情况下依然有漏码情况。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(wu32u2) 热心助人
    njaolian
    新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
    级别: VIP会员
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 452 个
    工控威望: 2333 点
    下载积分: 1985 分
    在线时间: 211(小时)
    注册时间: 2010-11-10
    最后登录: 2024-12-25
    查看njaolian的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-12-03 14:31
    你用串口通讯监控软件http://bbs.ymmfa.com/read-gktid-88657.html
    监控一下发出来的数据看看,条码枪直接连接到电脑发数据检测,看看监控出来的条码对不对
    如果对的话,说明你条码枪没问题
    试试看,我总觉得不是干扰问题,干扰不会总针对最后一位吧
    你总试10位条码,那五位条码有没有问题呢?
    试试看,多种选择
    楼主留言:
    条码抢不会有问题,5台设备都是同一种条码抢,出问题的就只有三台用台达PLC的设备。也不是最后一位掉,扫8位员工条形码的时候是最后几位掉,扫10位产品条形码的时候是第一位掉,用RS指令接收数据。
    njaolian
    新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
    级别: VIP会员
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 452 个
    工控威望: 2333 点
    下载积分: 1985 分
    在线时间: 211(小时)
    注册时间: 2010-11-10
    最后登录: 2024-12-25
    查看njaolian的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-12-03 14:48
    你试试在SDA与SDB和RDA与RDB间接入终端电阻试试看
    楼主留言:
    依然没有效果。。。