新正电气
承包无锡及周边地区电气工程
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 227 个
工控威望: 293 点
下载积分: 1163 分
在线时间: 847(小时)
注册时间: 2009-10-04
最后登录: 2024-10-14
查看新正电气的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-23 23:33
  最近接到个工程,用一个变频器同时带30个0.75KW的电动机,负载是轻负载(钻孔),我想问问各位大师,变频器怎么配好,什么类型,多少功率的比较合适?
xxj040202
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 192 点
下载积分: 784 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2010-09-02
最后登录: 2012-10-20
查看xxj040202的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-01 18:24
30KW,可以同时启动,但是启动时间要长点,我司有一拖26的,电子热保护设大点就行