各位工控朋友:
您们好! 有搞过工业炉温湿度控制的没有?
我听说是用双PT100来做的,但不知道怎样做。
一个干球温度PT100,一个湿球温度PT100
。但不知道是怎样的一个关系,怎样得到湿度值的
[ 此帖被易志刚在2010-11-24 15:34重新编辑 ]
专业进口电气自动化产品 承接电气自动化工程
电话:0757-22214800 传真:22214800 邮箱:yizhigangchen@tom.com
长期招聘:业务人员和电气工程师
分享
面向未来
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
86 个
工控威望:
226 点
下载积分:
910 分
在线时间: 51(小时)
注册时间:
2010-10-29
最后登录:
2022-11-14
查看面向未来的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-11-24 20:50
全看
|
小
中
大
我做过消毒柜的控制。里面用5个温度仪个湿度,一个压力,我用的是PLC的模拟量模块,和触摸屏,控制的,有专用的温湿度变送器,出来就是4-20ma的,如果你用的是PT100,可以买个变送器,便宜的7 8十块吧,还有专用的隔离端子,可以定做,我QQ402191760,又需要可以相互交流一下