wyf8803977
电气智能工程师
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 171 点
下载积分: 829 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2009-12-12
最后登录: 2013-12-11
查看wyf8803977的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-22 21:38
我用的是西门子S7-200的PLC,我用通讯线把电脑和PLC连接起来,不知道为什么一直烧坏通讯线,我现在估计有两个原因:

一:电脑没接地线,PLC接了地线,可能是由于各个参考地不一样,对地有环流,烧坏通讯线,有时候也烧坏PLC的通讯口

二:我有两种通讯线,一种是普通的通讯线(串口直连),一种是USB 转串口,在用USB通讯线的时候,安装完USB驱动,一般COM口就会变成COM3或COM4,我是用步科的触摸屏软件来调试的,步科触摸屏的软件里面只有COM0,COM1,COM2口,所以我要把电脑的COM3口或COM4口强制变化为步科触摸屏对应的端口,就应为这样改了,烧了好几条线

三:怀疑电脑的串口坏了,但是我用串口下载单片机程序的时候是很好的 ;

四:我用步科的屏下载触摸屏程序,不知道为什么这个电脑跟触摸屏的通讯线也会发烫,通讯不了


现在就是想请高手帮我分析一下,到底是什么原因啊,这样一条一条烧线不是个办法啊


我现在想的办法是,电脑重做系统,把COM口恢复正常的。。。

苦恼啊 。。。。。。。。。
附件: S7200 160个常见问题解答.pdf (344 K) 下载次数:76
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3024(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-25
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-23 11:23
你的线是USB--COM口的还是直接常用的那种打印机的USB线?
修改COM端口号,是不会造成任何硬件问题的。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。