我用的是西门子S7-200的PLC,我用通讯线把电脑和PLC连接起来,不知道为什么一直烧坏通讯线,我现在估计有两个原因:

一:电脑没接地线,PLC接了地线,可能是由于各个参考地不一样,对地有环流,烧坏通讯线,有时候也烧坏PLC的通讯口

二:我有两种通讯线,一种是普通的通讯线(串口直连),一种是USB 转串口,在用USB通讯线的时候,安装完USB驱动,一般COM口就会变成COM3或COM4,我是用步科的触摸屏软件来调试的,步科触摸屏的软件里面只有COM0,COM1,COM2口,所以我要把电脑的COM3口或COM4口强制变化为步科触摸屏对应的端口,就应为这样改了,烧了好几条线

三:怀疑电脑的串口坏了,但是我用串口下载单片机程序的时候是很好的 ;

四:我用步科的屏下载触摸屏程序,不知道为什么这个电脑跟触摸屏的通讯线也会发烫,通讯不了


现在就是想请高手帮我分析一下,到底是什么原因啊,这样一条一条烧线不是个办法啊


我现在想的办法是,电脑重做系统,把COM口恢复正常的。。。

苦恼啊 。。。。。。。。。
附件: S7200 160个常见问题解答.pdf (344 K) 下载次数:76
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
爱家爱china
爱家爱china
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 507 个
工控威望: 882 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 245(小时)
注册时间: 2009-09-07
最后登录: 2024-06-17
查看爱家爱china的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-07 23:14
估计是带点插拔的原因