楼主  发表于: 2010-11-22 09:36
出错代码列表[出错代码1602]
◆对象模式               Q模式
=====================================================================================
◆出错代码(SD0)     1602
◆出错信息    BATTERY ERROR
◆通用信息(SD5~15)     驱动器名
◆特殊信息(SD16~26)     -
◆LED状态(RUN)     点亮
◆LED状态(ERROR)     熄灭

◆LED状态(BAT.ALM)     点亮
◆CPU运行状态    继续
◆诊断时间    始终
◆错误内容和产生原因

存储卡2的电池电压下降到规定值以下。

◆纠正措施

―――――――
北京亚泰电子,销售西门子全系列PLC,变频器,触摸屏~ 各品牌PLC,HMI编程电缆,芯片级维修工业电气,技术群:438311281
sunboy1234
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 159 个
工控威望: 349 点
下载积分: 25341 分
在线时间: 2115(小时)
注册时间: 2007-07-14
最后登录: 2024-11-25
查看sunboy1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-07 18:38
电池电量是足,但不代表电池容量没问题.另外软件是在在线编辑模式的情况下下载程序的吗?还有就是你的PLC电源是否正常,在者你的PLC是三菱原厂的吗?现在有些帖着三菱的牌子,实际并不是三菱PLC