吴德星
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 193 个
工控威望: 2416 点
下载积分: 805 分
在线时间: 538(小时)
注册时间: 2010-10-25
最后登录: 2024-06-23
查看吴德星的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-21 21:35
请问丹佛斯变频器VLT2800做主从电机,不知道调变频器那些参数。编码器,品牌、参数。请使用过的师傅在这说说吧。谢谢
[fly]欢迎纺织行业的工控朋友,本人也在纺织的圈子里。希望可以共同研究美好的未来。[/fly]
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2025-01-26
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-22 08:44
可以用PLC加一路模拟量输出模块,两个电机都加一个编码器,输入给PLC,主电机编码器做速度给定,从电机编码器做速度反馈,在PLC里做一下PID闭环控制程序即可完成,用模拟量4-20ma控制从变频器的频率,至于编码器的型号依PLC的输入参数而定,一般情况下选择256脉冲的即可。如果要求精度高的话可以把从电机的变频器换成Danfoss的FC302,加同步控制卡,这样可以实现非常精确的同步。
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2025-01-26
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-22 12:16
同步卡需要编程,但实现你的功能仅需几行代码即可!
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2025-01-26
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-11-22 12:18
“1400转的时候编码器反馈数据不准”,这个取决于编码器的质量和外界是否受到干扰等,还取决于PLC的高速计数频率,我这样做过2500转时反馈都是准确的!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(吴德星) 热心助人
    回忆依然最美
    一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 1240 个
    工控威望: 2873 点
    下载积分: 21638 分
    在线时间: 1322(小时)
    注册时间: 2008-06-16
    最后登录: 2025-01-26
    查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-11-22 14:59
    Danfoss的参数设置软件“MCT10"官网上有,程序贴图没有用,我之前用的是S7-200,高速计数器+定时中断测出反馈和给定的脉冲频率,用PID向导编写PID控制程序,调试时运行一下自整定即可达到要求!