我主要编顺序控制方面的PLC程序,在实际使用过程中,经常碰到行程开关或者其他传感器损坏而产生错误动作的问题。想请教大家应该如何避免出现这样的问题,或者尽可能减少由此带来的损失
czg1127
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 307 个
工控威望: 420 点
下载积分: 1128 分
在线时间: 133(小时)
注册时间: 2007-11-03
最后登录: 2022-11-03
查看czg1127的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-01-02 13:25
我现在用传感器的上升脉冲作触发条件。并在前一步动作往下一步动作转移的条件里,添加下一步动作到位传感器的常闭信号,以避免因传感器损坏后停在常闭状态而误动作。如果传感器损坏后停在常开状态,就只能多用一个行程开关作备份了。不知道这样可不可行