楼主  发表于: 2010-11-21 19:58
初学PLC,用的软件是GX7,有个题:四盏灯,每秒亮一盏,亮一秒息灭下一盏亮……依此循环。别的都没什么问题,但要求有一个停止开关,按下开关,要马上停止输出。
我用主控指令实现了急停,但再开时,不是从第一盏开始亮。也就是说状态没有复位。请高手指教。
逆水行舟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 143 个
工控威望: 256 点
下载积分: 670 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2010-11-28
最后登录: 2023-12-30
查看逆水行舟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-02 15:17
用中间停止功能
逆水行舟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 143 个
工控威望: 256 点
下载积分: 670 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2010-11-28
最后登录: 2023-12-30
查看逆水行舟的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-02 15:19
启动按钮断开中间停止的自锁
逆水行舟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 143 个
工控威望: 256 点
下载积分: 670 分
在线时间: 139(小时)
注册时间: 2010-11-28
最后登录: 2023-12-30
查看逆水行舟的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-12-02 15:28
加ZRSTN复位状态器