y1102788611
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看y1102788611的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-20 22:07
大家好,最近我遇到一个棘手的问题,请高手帮忙
我公司有一台设备,是用三菱PLC控制的,配置如下,PLC(Q02H),QD75D2定位模块,两个三菱伺服放大器,OMRON触摸屏,控制有XY两根轴.
X轴丝杆损坏,更换一根新的,由于螺母副方向与原配的不同,导致必须修改XY轴各定位点的坐标,我通过QP软件上载定位模块中的参数和定位数据表后对定位数据进行X方向的坐标修整,然后下载,并且提示OVERWRITE  ROM成功后,关机重启,通过触摸屏示教手动逐步执行,轨迹如愿成功,可是当转入自动运行后,轨迹仍然是按原坐标运行,请问高手,我该如何修正?
另外我从触摸屏用CX-DESIGNER上载程序,可是用CX-DESIGNER2.0打不开,提示项目中包含三菱主机,请改为三菱模式,请问我怎么才能打开该程序?
谢谢.
xie8009
专业做超声波清洗设备
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 118 个
工控威望: 263 点
下载积分: 2359 分
在线时间: 475(小时)
注册时间: 2008-04-03
最后登录: 2024-10-12
查看xie8009的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-21 12:16
X,Y轴有没有做同步插补,如果没有在定位数据块里修改一下目标位置就可以了