y1102788611
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看y1102788611的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-20 22:07
大家好,最近我遇到一个棘手的问题,请高手帮忙
我公司有一台设备,是用三菱PLC控制的,配置如下,PLC(Q02H),QD75D2定位模块,两个三菱伺服放大器,OMRON触摸屏,控制有XY两根轴.
X轴丝杆损坏,更换一根新的,由于螺母副方向与原配的不同,导致必须修改XY轴各定位点的坐标,我通过QP软件上载定位模块中的参数和定位数据表后对定位数据进行X方向的坐标修整,然后下载,并且提示OVERWRITE  ROM成功后,关机重启,通过触摸屏示教手动逐步执行,轨迹如愿成功,可是当转入自动运行后,轨迹仍然是按原坐标运行,请问高手,我该如何修正?
另外我从触摸屏用CX-DESIGNER上载程序,可是用CX-DESIGNER2.0打不开,提示项目中包含三菱主机,请改为三菱模式,请问我怎么才能打开该程序?
谢谢.
jonnyhsieh
系統整合
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-06-03
最后登录: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-21 01:28
定位数据可以写在QD75D2或Q02HCPU上
所以先要确认定位数据写在那一个区块
如原点位置改变,只要修改原点的OP SHIFT即可
其他的定位数据不用更改.
如有疑问!另行讨论
jonnyhsieh
系統整合
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-06-03
最后登录: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-21 23:03
1.是否有设软体极限[在GX CONFIGURATOR-QP-->EDIT-->PARAMETER DATA-->S/W STROKE LMT]
2.ERROR是否508
3.U0/G808 是MCODE STATUS SHIFT
4.既然知道M-CODE了查一下,就知道那一个POSITION DATA.
5.查修可以从QD75D2 DATA 对应至QCPU 的BUFFER U0/G????  
jonnyhsieh
系統整合
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-06-03
最后登录: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-11-23 08:02
图片:
利用GX Configurator-QP把QD75D资料读出核对
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(xqx666) 热心助人