大家好,最近我遇到一个棘手的问题,请高手帮忙
我公司有一台设备,是用三菱PLC控制的,配置如下,PLC(Q02H),QD75D2定位模块,两个三菱伺服放大器,OMRON触摸屏,控制有XY两根轴.
X轴丝杆损坏,更换一根新的,由于螺母副方向与原配的不同,导致必须修改XY轴各定位点的坐标,我通过QP软件上载定位模块中的参数和定位数据表后对定位数据进行X方向的坐标修整,然后下载,并且提示OVERWRITE  ROM成功后,关机重启,通过触摸屏示教手动逐步执行,轨迹如愿成功,可是当转入自动运行后,轨迹仍然是按原坐标运行,请问高手,我该如何修正?
另外我从触摸屏用CX-DESIGNER上载程序,可是用CX-DESIGNER2.0打不开,提示项目中包含三菱主机,请改为三菱模式,请问我怎么才能打开该程序?
谢谢.
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9688 个
工控威望: 8586 点
下载积分: 16759 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2025-01-14
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-20 22:51
QP软件我不熟悉,真的帮不上,看别的网友能帮上不
屏的问题有点奇怪,您屏是什么型号的?最好要提供型号。
还有三菱屏的软件应该是GT-DESIGNER吧,前面是GT,不是CX。
确认是使用GT开头的软件后,如果还不行,可以用GT DESIGNER 3 试试。
GT DESIGNER 3 软件特别大,建议使用迅雷下载,以防中途丢失不能断点继续:http://down.ymmfa.com/?id=48