楼主  发表于: 2010-11-20 21:15
小第公司有一台新的380/350KW热处理炉  电加热的都是阻性负载 装了一个三相分时电表怎么上面有反向电量?我用的是一个600/5的电流互感器,请问算用电量的时候是不是总有功电量X120倍就可以了?谢谢!
lmj0o
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看lmj0o的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-22 22:35
接错线