小徒弟
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 372 个
工控威望: 499 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2010-06-19
最后登录: 2024-04-28
查看小徒弟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-20 21:15
小第公司有一台新的380/350KW热处理炉  电加热的都是阻性负载 装了一个三相分时电表怎么上面有反向电量?我用的是一个600/5的电流互感器,请问算用电量的时候是不是总有功电量X120倍就可以了?谢谢!
工控组态
工控组态
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 250 个
工控威望: 1159 点
下载积分: 2943 分
在线时间: 325(小时)
注册时间: 2009-09-03
最后登录: 2024-11-14
查看工控组态的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-20 21:23
      对呀,就是这样计算用电量的!