各位大师,小弟请教个变频器问题,有一台西门子420变频器,现在出现一个报警,在每天晚上的7点半左右会出现报过压,每天都是这个时间段出现,关电复位后正常。有可能是什么愿意引起的,用一个柜里有几个变频器,就这台报警,参数都一样。有可能是什么原因引起的?这个问题奇怪在于它每次都在同一时间报警。
好好学习,天天向上!
detect
小心慎言,莫走邪道
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 286 个
工控威望: 474 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2009-02-10
最后登录: 2015-03-29
查看detect的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-18 22:57
晚上的7点半左右固定时段吗,此时段是否存在较大的局部供电网络的负荷大幅度减小,比如某些大负载设备停机了,直接检测一下此时段的供电电压。(出于考虑线路压降损耗的因素,通常会将供电电压稍调高,当局部供电网络的负荷大幅度减小时,供电电压会有一定的升高,当然,加入供电变压器容量完全足够大时,此波动可忽略)
仅此变频器有此报警,不能确认此变频器就是故障,每台变频器的特性都会有一定程度的差异,例如报警电平的高低。

希望能给予楼主些许参考,理解不足之处还望指正