楼主  发表于: 2010-11-18 23:04
  能不能设定plc在某个日期到后有个报警输出,比如我想让设备运行到2011年1月1日0点时,plc有个报警输出。
三菱plc的,最好附图或程序。
张尧爱你
学以致用学无止境用知识创造财富用财富酿造生活
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 160 个
工控威望: 478 点
下载积分: 3321 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2009-04-24
最后登录: 2024-07-23
查看张尧爱你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-14 17:07
很好做的 看看编程手册
读出PLC内置的时间
然后做个比较程序 按指定的时间触发就可以了