楼主  发表于: 2010-11-18 19:27
请问:有谁用过三菱gt1155-qsbd-es人机界面 ,型号后面带的是es,在网上查不到该后缀的型号,
     使用三菱的gt2 和gt3软件编程,一直通讯不上,故障代码是00135,线是自己做的,
     参数使用各种遍历轮番试过,
          2-3 3-2 8-6-4 5-5 1-5
       那位大侠能否点通?????
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9670 个
工控威望: 8567 点
下载积分: 16699 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-26
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-10-04 10:46
不好意思,我来晚了。

GT1155-QSBD-ES 是三菱卖给欧美的型号,GT1155一共有三种

1,GT1155-QSBD  卖给日本的
2,GT1155-QSBD-C 卖给中国的
3,GT1155-QSBD-ES 卖给欧洲美国的

这种命名方式,在PLC上也有。

232连接不上,有很多原因,比如参数设置把232口分配给PLC了,那就和电脑连接不上了。
这个屏后面有个小盖子,打开有个USB口,用这个通讯就好了。