小浪
工控浪人
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 100 个
工控威望: 255 点
下载积分: 522 分
在线时间: 476(小时)
注册时间: 2007-08-01
最后登录: 2024-11-24
查看小浪的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-18 19:04
现有自动裁端机1台,用1N晶体管PLC Y0 Y1控制两台A4系列100w绝对式编码器伺服送料,20000脉冲使电机每转1圈,端子每pin距1mm,1个产品10pin,另一个产品11pin,两个送料完成后同一个切刀裁切. 脉冲用加减速指令.      现在状况是运行30分钟左右后误差大于允许值0.1mm(误差达0.3mm).   然后要重新定位,   请教有做过的高手,要怎么样改进才能走得更准.         是不是要加定位模块才能更准.
冰糖
紫外工控论坛 BBS.ZIWAI.NET
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 345 个
工控威望: 509 点
下载积分: 3931 分
在线时间: 258(小时)
注册时间: 2008-04-22
最后登录: 2024-12-02
查看冰糖的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-19 17:37
原因可能比较多,干扰,脉冲丢了,滞留脉冲,机械结构松动等
加定位模块形成闭环控制会好很多,你本身就是绝对式编码器,不用也浪费了
我做的工控学习网站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控论坛),提供各类工控资料和技术交流,同时欢迎加入工控交流群 85695322