我用AC220---AC36V变压整,36v整流滤波(全桥整流加滤波电容)给5个步进驱动器供电,
为什么整流滤波后的电压在43-55之间,就算是客户那里的电压不正常,这个区间也忒大了吧!
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-19
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-11-19 11:30
全看
|
小
中
大
36V整流后应该乘0.9是整流后的电压,滤波后应该乘1.2是滤波后的电压值。
所以AC 36V整流滤波后的实际电压为43.2V DC.