用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
整流滤波电压
上一主题
下一主题
hardy_6817
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看hardy_6817的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2010-11-18 14:58
全看
|
小
中
大
我用AC220---AC36V变压整,36v整流滤波(全桥整流加滤波电容)给5个步进驱动器供电,
为什么整流滤波后的电压在43-55之间,就算是客户那里的电压不正常,这个区间也忒大了吧!
分享
nswrq
过好每一 天
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
119 个
工控威望:
206 点
下载积分:
677 分
在线时间: 23(小时)
注册时间:
2010-09-09
最后登录:
2021-08-05
查看nswrq的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-11-18 17:32
全看
|
小
中
大
加负载加不一样了
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
整流滤波电压
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问