24V传感器的开关量输出连接24V继电器线圈,继电器的三个常开触点能连在380V的风机回路带动180W的风机吗?
分享
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
557 个
工控威望:
552 点
下载积分:
2582 分
在线时间: 612(小时)
注册时间:
2009-08-18
最后登录:
2024-11-26
查看sunpeter的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-11-29 15:30
全看
|
小
中
大
180W只能带几下,就是18W瞬间电流也可怕。12针的微型继电器触点就会烧糊掉,即使继电器选用好的,底座如果是劣质的也会造成底座连线的粘连造成接触不良,继而电机就会缺相发热烧坏线圈,没有漏电保护的话直接挂掉。我们在设计电机负载的时候,不管多小,只要能配得到的热继保护,都必须使用热继保护。建议用中间型继电器或小型的接触器如CJX20910,不要嫌大,比它小的不多。