楼主  发表于: 2010-11-17 23:50
FX2N程序已灌机且使用OK,现在想在某段程序中加个暂停按钮功能,在某段程序执行中任意时间按下后机器停止当前和下一步动作,再按一次该暂停按钮后又继续执行如何修改,请编过类似程序的朋友给予帮忙解决,谢谢1
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-18 08:03
你只要在原相关逻辑程序中加入一个条件(暂停按钮),PLC只会扫描程序,而无法执行输出。因为你已经破坏了原输出条件。比如你在步进指令的每一步中加入一个暂停按钮的条件,当需要暂停时按下该按钮,程序只能停留在按钮按下前的执行结果。当需要继续执行程序可以释放该按钮,程序自动执行按下前的下一步内容。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人