人生如梦
快乐和郁闷取决于心态
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 299 个
工控威望: 467 点
下载积分: 8136 分
在线时间: 768(小时)
注册时间: 2010-09-26
最后登录: 2024-08-29
查看人生如梦的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-17 12:01
用电设备基本上是感性负载  当电机都运行后电网电压降低到350V左右,当负载稍微加重电压甚至降低到300V,且电机温升增加,基本上就没法工作了,且用电设备里变压器约400左右,我想在不加粗主电线的情况下,能并联电容进行补偿电压吗
yzg123321
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 198 点
下载积分: 634 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2008-11-17
最后登录: 2013-12-19
查看yzg123321的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-28 22:18
按35平方铝芯线来说100安倍电流架空的话也行。但400米的话线损太多。且变压器容量没充分利用。加粗电源线(用70的铝芯或50的铜芯)再加些电容补偿到功率因数0.85左右就行啦!