用电设备基本上是感性负载  当电机都运行后电网电压降低到350V左右,当负载稍微加重电压甚至降低到300V,且电机温升增加,基本上就没法工作了,且用电设备里变压器约400左右,我想在不加粗主电线的情况下,能并联电容进行补偿电压吗
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
注册时间: 2008-05-17
最后登录: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-21 14:35
加不加电容和你电压没太大关系吧,只要电力局不要你加应该没啥影响,造成电压低的主要原因应该是变压器容量和线损。