用电设备基本上是感性负载  当电机都运行后电网电压降低到350V左右,当负载稍微加重电压甚至降低到300V,且电机温升增加,基本上就没法工作了,且用电设备里变压器约400左右,我想在不加粗主电线的情况下,能并联电容进行补偿电压吗
赵工厂
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看赵工厂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-21 20:37
首先保证你配电电源,线经合理安全情况下在考虑补偿问题,一般情况下电压不会跌落这么多