用电设备基本上是感性负载  当电机都运行后电网电压降低到350V左右,当负载稍微加重电压甚至降低到300V,且电机温升增加,基本上就没法工作了,且用电设备里变压器约400左右,我想在不加粗主电线的情况下,能并联电容进行补偿电压吗
yqing45
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 59 个
工控威望: 163 点
下载积分: 773 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2009-11-16
最后登录: 2014-02-17
查看yqing45的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-18 18:44
20V/100A=0.2欧     400米X0.028/0.2欧=56平方   至少选用70平方铝线